登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问题可能出在哪里?-----吊顶灯闪

点击:1398 回复:23

还好不是驱动坏了!
修灯也要注意安全啊!
断电作业一定要遵守!
前几天我们兄弟公司有个老电工换灯没断电,不小心触电,然后从4m高的地方摔了下来。
然后就很不幸的事情发生了!
19-09-09 21:24

引用 tigermu 在 2019/9/9 13:59:26 发言【内容省略】

美的的价格不算低
19-09-09 21:45

引用 qq2994216177 在 2019/9/9 14:40:38 发言【内容省略】

是的,挺好看,打光均匀
不是很难换,找对方向就很顺利。
19-09-09 21:47

引用 老兔子 在 2019/9/9 20:15:41 发言【内容省略】

线路重新处理了,可以排除
二个灯调换位置,还是这边的闪
恒流模块没打开看,今天还没闪
19-09-09 21:51
正,负极倒一下,LED灯也就不闪了
19-09-10 07:47

引用 2911214053 在 2019/9/10 7:47:43 发言【内容省略】

瞎扯了,用了3年多还怀疑正负接反?
再查恒流模块说明,接反LED会爆掉。
19-09-10 08:00

引用 蜀中之首 在 2019/9/9 21:51:23 发言【内容省略】

我现在怀疑,只是怀疑,建议楼主在灯闪的时候,测量一下电源电源。
然后在不闪时候也测量一下电源电压。
我怀疑恒流源模块质量一般,肯能受电压波动影响
19-09-10 11:08
应该是LED灯珠发热离焊造成的,本人修理了多个,肉眼是看不出来的用万能表也量不出来,将每个LED灯珠用烙铁加锡焊一次就OK了。
19-09-10 17:14
有可能恒流模块里某个器件出了问题
晚上又闪了一小会儿
19-09-10 19:32

引用 fsjnzhouyan 在 2019/9/10 17:14:44 发言【内容省略】

灯的可能不大,因为灯换了个位置,那个原来闪的不闪了,原来不闪的刚才闪了,说明供电(恒流模块)有问题,可能有器件变性坏的前奏。
网上订了2个,预计周末到表情
谢谢大家
19-09-10 19:35

上一页 下一页