蛇会大学
图中这个电阻两端电压是5V,计算功率是5W,我特意选用了10W的电阻
测试过程中发现电阻很烫手,大约有60度,最后电阻还出现了裂痕
请教一下,是不是我选的功率不对?
19-09-09 11:09
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
散热不良,加散热器就可以了。
19-09-09 11:51
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
60度对于水泥电阻没任何问题啊!是不是质量问题啊?
19-09-09 12:20
3楼
编辑
引用
管理
2251834141
电阻应该是次品,不达标。
19-09-09 12:26
4楼
编辑
引用
管理
123321lwq
质量不合格吧,老铁!
19-09-09 13:36
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两倍的给你功率,连续工作,需要强迫冷却或散热器。
19-09-09 13:58
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
你的输入电压是什么类型(交流?稳压直流?整流直流?......)?
19-09-09 20:21
7楼
编辑
引用
管理
goldage
如果是连续工作的话,发热也不算小的,可以考虑金属封装的,那样散热会比较快,不过价格会贵好多,短时工作的没问题,长时间工作的话选水泥电阻要增加功率
19-09-09 20:52
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
老兔子
在 2019/9/9 20:21:58 发言
【内容省略】
5V直流,USB充电器的电压
19-09-09 22:19
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
kdrjl
在 2019/9/9 13:58:50 发言
【内容省略】
10W可能是虚标的吧
19-09-09 22:22