主题:不明白,三匹的断路器居然短路状态??
点击:1613 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
不明白,三匹的断路器居然短路状态??昨天发现的一个怪现象,负载没有任何问题,更换了断路器就好了!
把它换掉就好了?有遇到类似的情况吗?
19-09-08 11:47
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
今年3月份遇到过,当时是朋友的单位总是跳闸,后来查到一个断路器和你的情况一样。
19-09-08 12:19
2楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
不好意思啊:我也遇到3个西门子断路器(2个3P一个2P)跟你们一样是内部短路了,
19-09-08 12:24
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是短路状态,还是只是开关合不上?
19-09-08 16:29
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
拆开就会发现,里面的塑料件成了导体
19-09-08 18:41
5楼
编辑
引用
管理
1240368017
不稀奇,碰到过。
19-09-08 19:21
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
mjinbao
在 2019/9/8 16:29:26 发言
【内容省略】
合上它时,居然能把总闸弄跳闸了,换了它就好了
19-09-09 05:55
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
拆开看看里面啥情况
19-09-09 07:09
8楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们也碰到过类似情况,连续坏2个 仔细观察才发现是空调冷风中有水分 直吹空开才导致空开内部短路
19-09-09 07:40
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
断路器有短路也没什么呀,好比医生也会生病的
19-09-09 07:46