登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:艾克特AT500 18.5KW驱动电源造成ACPL-330J保护无输出故障检修一例
点击:10035 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
JACKYDAI
今天早上又来查了下,发现有鼐三脚管子在通电时电压不对,丝印是KP。我查了下型号
是 CPH3414 大神帮看一下对不对?
19-10-29 11:33
11楼
编辑
引用
管理
JACKYDAI
19-10-29 11:36
12楼
编辑
引用
管理
霏
19-10-30 11:53
13楼
编辑
引用
管理
霏
19-10-30 11:56
14楼
编辑
引用
管理
wytGAMS
我也是在修这个板,驱动电源也是和你一样,静态上桥10.1
10.6
10.2 下桥10.1 10.2 10.2动态上,2.3 1.8
2.2 下桥2.1 2.2 2.1 属于正常吗?,装模块开机,报加速过电流,复位再开,模块就坏了。之前是偶尔报。请各位分析一下
21-08-31 12:53
上一页
上一页
工控新闻
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
更多新闻资讯