主题:说一说没有维修好的一台ab755变频器

点击:4138 回复:12

遇到过类似情况,好像是单传动,具体是755还是750记不清了,现场运行偶尔报欠压,应该就是楼主这个故障,家里带载测试无论如何都找不出问题,最后发现是主板位置面板下面那个风扇挂了(风扇坏是另外一位同事发现的,我自己测试的时候嫌吵把能拔的风扇都拔了),那个风扇供电取自主板电压,导致主板供电偶尔出现异常,反应在机器上就报欠压,换了小风扇到现场试机没再报该故障,不知道楼主的问题有没有后续?
20-01-06 16:08
这个直接放弃了的,这个是输出电流传感器故障的意思,实际电流传感器一点问题都没有。由于是间接维修,没利润风险大,厂里有不同意拉走,所以放弃维修了,(这家单位以前都是报硬性故障,每次都可以直接维修成功)我也不知道后来怎么处理的。
20-01-11 15:36
希望王工最后能结帖,作为755的使用方,我表示我这里的有台变频器跟这个是报一样的警,但是不是在用的时候报,只是在断电的时候会出现在报警记录里面,我也一直没管,之前现场人员还因为这个记录出现了误判断,没想到这个故障还是个棘手的问题
20-02-28 12:29