主题:求助!一个设备24小时内只能开2次·每次运行1小时·如何编写程序呢?求帮助
点击:2109 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
tim,cnt,+,CMP 等指令会用吧
造一个24h时钟,再比较就出来了
19-08-27 21:11
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我也是想的时钟不行就多用几个计时器来实现!
其实简单点就5楼方法就可以了!
19-08-28 08:29
12楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
用时间继电器加计数器就可以了
19-08-28 08:37
13楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
lihua198199
在 2019/8/27 18:02:45 发言
【内容省略】
Good Luck~
19-08-28 11:12
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;最简单的方法是外部用带时钟的定时开关来控制PLC电源就行了;
19-08-28 11:16
15楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
直接买个符合要求的控制器就好了,国产的很便宜还带日历
19-08-28 11:22
16楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
这个你用一个计数器、一个打铃控制器解决吧!
设备开一次给计数器一个计数脉冲,计数器计满2次输出信号给PLC禁止再次启动。
打铃控制器在每天指定时间输出复位脉冲复位计数器,
这种配置就是买一个计数器和一个打铃控制器(淘宝购买的话加起来不足百元),这样你的设备不运行时断电不断电都无所谓了,PLC时钟也不用管了
19-08-28 16:05
17楼
编辑
引用
管理
lihua198199
非常感谢论坛中的各位师傅·谢谢
19-08-28 16:45
18楼
编辑
引用
管理
honghaii
附件:
[
本地下载
]
这个我假设的是2点和24点的程序,你看看能用哇,我也是刚学。
19-08-31 09:34
19楼
编辑
引用
管理
想你的夜zxxT
要想精确就加时钟,简单就是自己做一个计时器
20-02-22 15:09