各位技术大大您好!
现场情况如下:
现场一套设备最大的为220KW的循环泵,由一台ABB 250KW的 ACS 580带着,经常时不时出现报输入缺相故障,经ABB检查是直流母线电压为了抑制输出电流过大而降压造成的。
经监测总进线柜的电流(其他负载总共不到40A电流),三相电流大部分时间正常,一天无缘无故有个好几次出现三相不平衡,最高到一百多A,如果继续变大,变频就报故障跳停了。电机声音温度非常正常,负载也没变化,变压器出来的其他三路照明等设备用电量最大不会超过80A.感觉又不像外部引起的,负载也不是。查了好久都不知道啥原因了。求指点,如弱能解决,必有重谢
下面这段是论坛上另外一个哥们遇到的情况,感觉我就跟这差不多。
发表于:楼主
有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。