登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:220KW电机三相不平衡电流毫无规律性到100A,持续半小时,然后有时候又正常

点击:1660 回复:9

各位技术大大您好!
  现场情况如下:
  现场一套设备最大的为220KW的循环泵,由一台ABB 250KW的 ACS 580带着,经常时不时出现报输入缺相故障,经ABB检查是直流母线电压为了抑制输出电流过大而降压造成的。
  经监测总进线柜的电流(其他负载总共不到40A电流),三相电流大部分时间正常,一天无缘无故有个好几次出现三相不平衡,最高到一百多A,如果继续变大,变频就报故障跳停了。电机声音温度非常正常,负载也没变化,变压器出来的其他三路照明等设备用电量最大不会超过80A.感觉又不像外部引起的,负载也不是。查了好久都不知道啥原因了。求指点,如弱能解决,必有重谢
下面这段是论坛上另外一个哥们遇到的情况,感觉我就跟这差不多。
发表于:楼主
  有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。
19-08-23 14:42
19-08-23 14:43
楼主加一个电压检测仪表,如果电压低于多少伏,就报警或者跳闸,推荐用厦门宇电的
19-08-23 15:23
建议电机电缆线加装电流表继续检测,注意观察三相电流出现不平衡时候是否外部供电出现异常,ABB的变频器还算可靠,很多在供水行业运行性能稳定,口碑比较好
19-08-23 21:30
加一台电能质量分析仪,主要监测电网以及本公司设备产生的谐波,看故障现象好像是谐波导致的异常
19-08-23 21:44
变频器报进线电源缺相还是电机缺相?
19-08-24 09:28
有没有带电容补偿柜什么的?变频器输入侧加三相电压表监测下电源电压。
19-08-25 08:57
询问供电局得到的不一定是正确答复,我们有个项目不是专线,很多时候线路上都有中高频炉工作,虽不是缺相问题,但电压波动太大,后来自己做了电能记录找的供电局才给处理。
你这种问题不妨试试排除法?
保证线路只有这台水泵工作,看看是否还存在着情况?或者在这台水泵不工作时其它设备正常工作时电能质量看看
19-08-26 12:08
6楼提到的电容补偿可以检查一下
谐波干扰不应该会出现电流差异大。
19-08-26 15:02
电流不平衡时电压是否平衡?如果电流不平衡时电压平衡,那么是负载的问题。如果电流不平衡时电压也不平衡,那就是电源的问题,重点检查总零线接触是否良好。
19-08-26 18:32

工控新闻

更多新闻资讯