主题:露天设备,防水等级要多少才能在雷雨天气下不受影响?
点击:1573 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,我知道IP68肯定是没问题的,就不知IP65等级长期使用是否可以?
19-08-22 15:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
感觉64都可以了
19-08-22 15:23
2楼
编辑
引用
管理
465010287
达到防水防尘就可以,
19-08-22 17:03
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
户外露天还要考虑湿度问题
我们有个柜子在室外,其他问题没有,就是湿度过大导致内部端子控制线长霉了!
19-08-22 19:52
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
的确湿度有些麻烦
19-08-24 11:08
5楼
编辑
引用
管理
10011001
引用
wenquan753
在 2019/8/22 19:52:28 发言
【内容省略】
柜内不放置干燥剂剂吗?
19-08-24 21:11
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
关键是水会不会积起来淹没了;另外被雷击中肯定要OVER;
前段时间台风从我们这登陆,很多厂积水一米多深,基本上都泡水了;
19-08-25 14:43
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
是不是干燥剂吸了水,不清理走的话会更容易潮湿?柜子都有做架子,应该不会被水泡,但有点怕柜子里因为潮湿天气引起滴水。再问个防雷器问题,现在是每个仪表信号端都有加防雷器,但电源端是几个仪表柜共用一个防雷器,安装在室内总控制柜内,不知这样效果怎样?当然知道每个仪表配电源配防雷器肯定没问题,但目前是想省成本所以几个共用一个,如果没效果我才马上改了
最后修改: