引用 yanli7234 在 2019/8/18 23:07:52 发言【内容省略】

这个变频器是我以前工作的公司代理的牌子,我很熟悉,面板显示的就是变频器的输出频率。
19-08-18 23:20

引用 蛇会大学 在 2019/8/18 23:20:14 发言【内容省略】

好吧,我说的是西门子的变频器,矢量控制模式下,显示的频率是电机转速折合值。
19-08-19 08:59
看到您和分享,我也想起一件旧事,也就是变频器在设备上,一开机就跳OC,它的频率也是按加减速方式上升的。但是我曾经味道让他过试验:也是人为的把变频器轴用管钳子夹紧。升到几十HZ也不跳OC.那么在设备上设备一沉就跳!那为什么人为的制造设备沉的状态就没事呢?
 我试验的是1.5KW的电机。设备上用的也是1.5KWR .有时设备沉,一上电就跳OC。如果是机械别劲,有时是工件一段时间跳OC.比如设备的两条行走齿轮齿条不一致,也会造成跳过流。