主题:WINCC7.3打不开什么情况

点击:2361 回复:7

从系统上备份备份上来的WINCC画面组态程序 离线用WINCC7.3打不开是什么情况,系统上的WINCC版本更高吗,还会有什么情况 呢?
附件 微信图片_20190815205553.jpg
19-08-15 20:56
备份上来的WINCC 版本是7.0的,那为什么打不开呢?奇怪
19-08-16 08:34
7.3的一定能打开7.0的? 西门子的兼容性不见得吧
博途高的能打开低版本的?  需要确定下
19-08-16 10:43
是不是要移植,6.0的也打不开5.0的,要先移植。
19-08-16 10:49

引用 秀空 在 2019/8/16 10:49:15 发言【内容省略】

首先这个移植怎么弄呢
19-08-16 12:36
wincc好像有个工具用来移植的,你看看wincc的程序项里。
19-08-17 14:56

引用 tigermu 在 2019/8/17 14:56:35 发言【内容省略】

的确需要项目移植 ,已解决,非常感谢 !
19-08-17 15:26
找到项目下名称为“ProjectOpened.lck”的文件删除掉就行,然后再打开,选择启动本地服务器,关闭再打开,修改计算机名称就没问题了。