登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ABB变频器老是黑屏
点击:1810 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
小菜一碟
有个项目,用的ACS580的变频器,功率22KW,现场有6台变频器,一年了,前前后后一共黑屏了
6次,黑屏了变频器也开不起来,别的项目也没有遇到这个问题。
问厂家说是可能电压不稳。
有没有专门的检测工具检测电压的?
有没有什么方法查出原因?
19-08-15 20:12
1楼
编辑
引用
管理
goldage
如果附近有中频电源在工作长期电网污染造成的就没办法,正常电源使用出问题只能说你购买的那批次质量问题
19-08-15 20:54
2楼
编辑
引用
管理
nick512
黑屏了也开不起来。楼主描述不清啊,是完全黑屏和断电了一样?如果是电压不稳,稳定后变频器会自动上电的啊?检查一下历史警告记录,有没有欠压之类的。如果真是电网波动那也不太好弄,你这22kw又是6台,用稳压电源成本高,只有和业主方沟通解决了。
19-08-16 10:59
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
所谓黑屏,是指的变频器的操作单元黑屏?还是上位的屏显黑屏呢?
19-08-16 14:27
4楼
编辑
引用
管理
1641957652
是电源问题吧?