请教大仙,尽快回复,坐等
19-08-11 16:12
C8是计数器,传送0进去,就是复位的意思
19-08-11 16:17
谢谢,感谢你的付出,好人
19-08-11 17:12
复位计数器数值
19-08-11 20:50
复位用的一种方法
19-08-12 06:51
跟RST C8一样…
19-08-12 06:59
跟复位不一样,MOV k0 c0这个指令只是把计数器的当前值清零,而计数器的触点不会复位的。但rst复位指令就可以把当前值和触点同时复位。
19-08-12 08:25

引用 莫头脑 在 2019/8/12 6:59:30 发言【内容省略】

如果C8已经达到计数的设定值,C8的触点是输出的;
MOV K0 C8后,C8计数器为0,但C8还保持输出状态;
RST C8后则C8状态为OFF;
19-08-12 09:06
你说的是对的我没注意…
19-08-12 10:23
还好喜欢逛论坛,不然真不知道还有这样的区别
19-08-12 10:31