登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

点击:4569 回复:68

引用 646270767 在 2019/8/10 20:28:05 发言【内容省略】

是不是两泵之间没有联动关系?主泵就是负责固定的污水高度,一旦超过固定高度 备泵工作。恢复固定高度。备泵停止。主泵继续工作,两泵 主/备没有选择。
最后修改:2019/9/7 22:56:15
19-08-10 20:36

引用 超级大手 在 2019/8/10 20:36:04 发言【内容省略】

可以选择一号用二号备或者二号用一号备,在自动状态时,当一台故障导致热过载继电器动作,可以自动切换到另一台工作。浮球阀只是起控制水位的作用,高水位启泵,低水位停泵。
19-08-10 20:45

引用 711022027 在 2019/8/10 14:24:45 发言【内容省略】

成本太高也不行啊,另外电子的比机械的可靠吗
19-08-10 20:48
1楼图片的水位开关实际在污水处理行业还是用的多的,简单可靠
19-08-10 20:53

引用 646270767 在 2019/8/10 20:45:40 发言【内容省略】

理论上是主泵先启,水位太高的时候备泵也启,主泵和备泵没有直接联动,地位浮球动作时主泵启;水位如果继续上升致使高位浮球也动作,备泵也启动;可是如果地位浮球没有动作(失灵),主泵自然也就不动作,水位升高致使高位浮球动作时,备泵此时也不能启动;这就是原电路的工作过程。主泵和备泵用转换开关切换
最后修改:2019/8/10 22:23:08
19-08-10 22:21
我现在的问题1:是当低位浮球出问题,主泵没有启动时候,备用泵能应急启动
2  当浮球不能断开时,如何防止水泵长时间空转
19-08-10 22:42
电子液位计价格不高的,也可以用作缺水保护。简单可靠。
19-08-11 09:08

引用 正式会员 在 2019/8/10 22:42:26 发言【内容省略】

一、根据你的表述,低位主泵启,高位备泵也启,如果低位浮球阀不能启泵,那么水位到达高位时备泵也可以启动的。
二、当浮球阀故障不能停泵时,可以采用检测电机电流的方式,低于某一电流值时自动停泵。
以上纯属个见,仅供参考
19-08-11 10:51

引用 646270767 在 2019/8/11 10:51:07 发言【内容省略】

问题是我们单位的电路,如果低水位浮球阀没有动作,就算水位再高,备用泵也起不来,谁能看看我的电路有什么不合理的地方,如何改进才能使备用泵在高水位启动,并不受低水位浮球阀的限制
19-08-11 13:21
这个也不见得
我们现场废水收集坑原来都是这个,冬季温度低了就会出现液位动作失误。
如果是大的收集池用这个没什么问题!要是小的井要考虑!
我现在都换成连杆式的浮球开关!
如果现场水池比较差建议采用过滤装置!还有就是给水泵加装一个时控器,计算一下满水位到停机要多少时间排完。
然后串控制回路。
19-08-11 14:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯