主题:污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

点击:4608 回复:68

本人在酒店工作,经常出现污水井都往外冒水了,污水泵也不工作的情况,而且排水泵损坏非常频繁。日常检修发现,污水泵不动作通常有两个原因:1污水表面太脏或者由于其他障碍物,造成有时候浮球开关不能完成动作所需要的行程(即浮球开关无法达到动作所需要的角度);2  电路设计有缺陷,虽然设计了两个浮球,但是一旦低水位浮球无法动作,高水位浮球也不起作用(高水位泵运行的条件是低水位浮球和高水位浮球必须同时动作)。水泵损坏的主要原因是有时候低水位浮球动作后不能及时归位,造成主泵长期运转,烧毁电机。
请问大家,有什么有效解决方案吗?电路应做怎样调整
附件 mmexport1565403548407.jpg
19-08-10 10:41
这种浮球开关
附件 S90810-105207.jpg
19-08-10 10:53
如果是水面有漂浮物,在浮球的四周加一个漂浮的框就行了。
19-08-10 11:31
我只用一个,没见什么问题,除非自然损坏。
19-08-10 13:24
这种浮球开关很好,厂里的污水处理就是这种的
19-08-10 14:08
附件 Shot002.jpg
附件 Shot003.jpg
用电子式液位计,还有超声波液位计。浮球尽量别用。
19-08-10 14:24

引用 正式会员 在 2019/8/10 10:41:10 发言【内容省略】

是一用一备吗?我排污泵一用一备控制做了几百台了,重新配线,大约一个半小时工时,CAD图在电脑里,要是急用给你画一个,
最后修改:2019/8/10 17:25:36
19-08-10 17:17

引用 超级大手 在 2019/8/10 17:17:45 发言【内容省略】

一用一备,备用泵在水位过高的情况下也能和主泵一起抽水,但是一旦主泵的浮球开关坏了,水位多高,两泵都不启动
19-08-10 20:14
附件 IMG_20190810_151730.jpg
19-08-10 20:28
上图是现在在用的一用一备排污泵控制图,采用一只电缆式浮球阀,使用效果还不错,供参考。
19-08-10 20:33