主题:【原创】那些年设计过的柜子(防干扰篇)
点击:2557 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
711022027
用动力柜安装,好处是前后都有门,左线槽红色电源进线,右线槽绿色变频器输出线。算是进出线分开。
板后弱电布线,板前强电布线,这算是强弱分开。
欧姆龙的远程I/O模块
变频器输出套磁环,柜子到电机用的是屏蔽线,这算是输出干扰源防治。
调试中。九年前就这样设计过。供大家参考。
19-08-09 09:26
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
板后出线,创意挺好
不喷镀锌板,赞一个
19-08-09 09:39
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
电机线既套了磁环又是屏蔽线,挺讲究的。
19-08-09 09:51
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
三个变频柜,一个PLC柜,好像是
19-08-09 09:54
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
螺丝后面带螺母不方便安装,为什么不直接在板上攻牙?
19-08-09 09:55
5楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
没看到接地汇流排或端子
19-08-09 10:04
6楼
编辑
引用
管理
机栝
最近正在思考多变频柜的布置,感谢楼主分享!
19-08-09 10:06
7楼
编辑
引用
管理
711022027
我也一直在考虑这个问题,2mm镀锌板太薄,攻牙也没几环丝口,在考虑用这个。
19-08-09 10:20
8楼
编辑
引用
管理
711022027
我用的是这个,和输出端子在一起的。
19-08-09 10:22