登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:CP1H用压力传感器控制伺服电机

点击:3661 回复:26

谢谢,看懂了,如果我只用模拟反馈量给PLC控制伺服电机转和停,能行吗,不想引入转矩之类的
19-08-03 11:34
哦哦,我用过一个类似的设备,不过就是不懂,现在想学习,可能的话我也想做一个类似的
19-08-03 11:41

引用 怪怪 在 2019/8/3 11:34:40 发言【内容省略】

理论上是可以的,当没有模拟量输入伺服驱动器信号时,电机就停,但是这样不安全。怕电机突然运作,当然如果测试时候不需要人为干预,可以的,如果想人为干预时候,可以设置安全门或者光栅之类的,强制给急停信号。
19-08-03 12:06

引用 怪怪 在 2019/8/3 9:26:57 发言【内容省略】

这样是可以的,模拟量采集压力值,根据压力值控制伺服的速度直到最后停止。
19-08-03 12:45
转矩控制就行了,
伺服转矩模式,也可以设置最高转速。
转矩,转速可以通讯给定,或者不调整直接设置为实际调试值。
搞模拟量成本高。
转矩模式直接一个启动IO,一个CW/CCW,两个就可以控制动作了。
19-08-04 22:01
谢谢,有没有简单的示例看一下
19-08-05 09:30
谢谢,有没有简单的程序示例看一下
19-08-05 09:31
谢谢,这个试过,但压力值不能在上位机上调节
19-08-05 09:31

引用 怪怪 在 2019/8/5 9:31:00 发言【内容省略】

案例我没有,你可以这样做,用一个定值减去压力值再乘以一个系数作为伺服的速度值,这样就相当于反比了,压力值越大伺服的速度越低,控制伺服那边用一条可变频率指令(如三菱的PLSY),定值与系数根据实际情况去设定。
最后修改:2019/8/5 9:49:14
19-08-05 09:49
明白了,谢谢,我试一下
19-08-05 11:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯