主题:变频恒压一拖一
点击:1367 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
弄过一拖二,一拖三。这回要用个一拖一燃气锅炉上用的,0.55kw,我还真不会了,我知道可以不用给水控制仪。但对方非要用一个。没搞过。他不会接线的。谁给我画个图。
19-07-04 11:22
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
水控移型号是多少
19-07-04 11:30
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
给水控制仪是啥?这个一拖一的控制要求恒压控制?恒流控制?有什么需求吗?
19-07-04 11:30
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
恒压控制,出水侧装个压力变送器接入变频器就可以了。
19-07-04 11:57
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
电脑论坛发不了图片修改编辑也不能发,只能用APP重发。
查看大图
查看大图
最后修改:
2019/7/4 18:43:44
19-07-04 12:39
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
YXBK
在 2019/7/4 11:57:13 发言
【内容省略】
用户非要用一个给水控制器
19-07-04 13:03
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
一拖多你都会,一拖一的更简单啊。很多变频器内部带PID,配合变频器本身的AI,就能实现恒压供水了,加个压力变送器。可以用一块数显表来给用户看。
19-07-04 13:12
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
超级大手
在 2019/7/4 13:03:05 发言
【内容省略】
控制器说明书有接线图,不知你用的是哪种?
https://wenku.baidu.com/view/37d200cae009581b6bd9ebb3.html?sxts=1562218446851
19-07-04 13:46
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
看了几遍,感觉不是恒压控制,是“锅炉”自动补水,给水控制仪就是一个水位控制器
请说明这个水泵是锅炉的进水用,还是出水用
最后修改:
2019/7/4 15:05:26
19-07-04 15:03
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是补水和变频器控制有关系吗?关键是不知道是什么需求。
19-07-04 15:11