主题:请教关于伺服定位跑偏问题
点击:3606 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
伺服原本应该从A点准确定位到B点,但是不知什么原因现在跑到了C点(错误点),一般会有什么因素引起的?
19-06-23 16:10
1楼
编辑
引用
管理
陌上深秋
编码器脉冲部分丟失
19-06-23 16:20
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
是不是电子齿轮设置的不对,楼主的伺服电机上有齿轮箱吗也就得变速箱,速比需要算对。
19-06-23 16:29
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先说明是偶尔出现,还是第次都在C点;
19-06-23 16:35
4楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
是什么牌子的,改动过什么吗
19-06-23 21:29
5楼
编辑
引用
管理
goldage
线检查机械传动是否有问题先
19-06-23 21:29
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
B和C能相差多少,如果只是一点点,那要确定机械的精度,如果是相差很大,那可能是你定位指令中的关于脉冲数量的计算出了问题。
19-06-23 23:35
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
在调,还是在用,经常还是偶然
原点移位?
19-06-24 00:16
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看看机械部分有没有卡滞现象,如果出现卡滞了,就不会到准确位置的
19-06-24 07:52
9楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
如果经过B点,跑到了C点,这就要检查编码器了