登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC和开关电源这样接可以吗?

点击:5001 回复:26

楼主
  我以前接线都是分开的,开关电源没有并在PLC上。今天突然想到,如果我这样接,那么PLC输入就会好接线多了,直接取开关电源的0V就是PLC的输入COM端。不知有没有大神这样接线的?图的220V交流没有画。
19-06-18 16:38
附件 捕获.jpg
19-06-18 16:39

引用 诚邦 在 2019/6/18 16:39:13 发言【内容省略】

这图是完全错误的,输入不能产生回路
19-06-18 16:40
把负极并到一起就可以了,正极不能接。
19-06-18 16:44
没明白楼主这样接线的意义在哪里
19-06-18 16:47
附件 捕获1.jpg
这样呢?24V的用处能体现出来吗
19-06-18 17:00
附件 QQ截图20190618170012.jpg
19-06-18 17:00
意义是到时接线直接取开关电源的0V就可以作为PLC的输入COM了
19-06-18 17:03
手册里面是有说明怎样用外部电源的,楼主应该是以前以为输入端只能从COM端取,那么每个地方的按钮都要从COM端拉线出去,如果与开关电源连在一起的话,只要是有0V的地方都可以取。
附件 2019-06-18_165328.jpg
19-06-18 17:08

引用 诚邦 在 2019/6/18 17:00:09 发言【内容省略】

24V的用处体现不出来,只能是共OV而已,实际中确实方便很多,因为只要有0V的地方都可以用,具体原理见图,红色为电流回路。
附件 2019-06-18_171701.jpg
19-06-18 17:21

上一页下一页