主题:威伦触摸屏按钮相互干忧问题

点击:1076 回复:21

引用 15238757763 在 2019/5/29 8:16:23 发言【内容省略】

仿真一下看看
19-05-29 09:53
防真没有问题,也没用宏指令
19-05-29 10:28
19-05-29 10:31
怀疑是干扰就将会被点动触发一下的按加一个延时(触摸屏按钮安全内延时0.2秒)试试吧。
19-05-29 10:41
要不把项目处理一下发上来?
19-05-29 15:03
谢谢各位老师,问题已找到,??????
19-05-29 17:03
你也说说是什么问题啊? 调我们胃口了。
19-05-29 17:45

引用 15238757763 在 2019/5/28 23:17:52 发言【内容省略】

请楼主把触摸屏测试工程发出来看看!
19-05-29 17:52
估计是其它地方用了这个地址
19-05-29 18:49

引用 15238757763 在 2019/5/29 17:03:08 发言【内容省略】

您好,希望您对自己的发帖养成结帖的好习惯哦,让您的发帖有始有终,这样遇到更多的问题的同时得到的帮助也会更大哦
19-05-29 19:02