主题:关于变频器同步运行的问题

点击:1804 回复:27

这种联合机是如何做到多台变频器,电机联合运行的?
附件 IMG_20190527_053536.jpg
19-05-27 18:22
这个角位传感器是检测张力的吗,这个正越位和负越位是什么意思
19-05-27 18:25
印刷机同步要求更高
19-05-27 19:32
这种同步要求应该不高,用通讯或者直接控制端子启停就好。在或者用一个大变频器带多个小电机
19-05-27 19:44
同步要求不是特别高的话,用同步控制器就行了;
19-05-27 19:57
要求不高,变频器频率走通讯。
19-05-27 21:34
看着有点像印染行业   越位就是张力达到最松和最紧的两个状态   角位仪一般输出0-10v或者+-5v的电压
19-05-27 21:50
看你提供的照片和波箱的配置,这个同步系统可以比较简单,直接利用变频器的辅助模拟量端口来调整就可以,角位仪去控制变频器的辅助模拟量端口,水槽和管道这么多,应该是印染行业或皮革行业的机台,当然也可以用同步控制器,这样系统会更稳定
19-05-27 21:52
角位移传感器是根据角度调节0-10V或者4-20mA信号,给变频器进行的调节,接变频器的电位器调节端子
19-05-27 22:01
这个就是印染行业的
19-05-27 22:01