登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱plc暂停程序怎么编?
点击:11075 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
plc痴迷王
大家好!三菱plc用一个带自锁的暂停按钮做暂停程序,一按下去就输出就断开,按钮复原后希望从暂停的这步开始,而且这步里面的时间寄电器从0开始计时。不知怎样才能实现,希望得到大侠们的思路!谢谢!
19-05-26 18:28
1楼
编辑
引用
管理
565495722
保持寄存器
19-05-26 19:49
2楼
编辑
引用
管理
plc痴迷王
大侠能不能说具体点?
19-05-26 20:33
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
暂停的时候,把当前步骤保存起来,定时器用保持型。
恢复的时候 跳到保存的步骤
这个还是要看你自动程序怎么写的
最后修改:
2019/5/26 21:15:51
19-05-26 21:15
4楼
编辑
引用
管理
goldage
笼统来说,你可以考虑记忆型的寄存器,电控解决了,但设备不是单个电控的系统,还包括机械执行机构,你的状态要保持,还要求机械部分的执行机构也可以稳定保持,这个对于气动的执行机构选型有相当高的要求
19-05-26 22:20
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我在每个步进跳转之前,串了个开关,这个开关不通就是暂停
19-05-26 22:40
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
暂停时,执行机构的停止或保持原状态,需事先拟定好。
可以保持暂停前的状态信息(截断输出应当也是一种),取消暂停后继续运行;大概这意思,好久没考虑过了。
19-05-27 00:18
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
楼主自己不就把方法说出来了,还要请教?
[QUOTE]“三菱plc用一个带自锁的暂停按钮做暂停程序,一按下去就输出就断开”[/QUOTE]
19-05-27 07:38
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我都是set、rst,再加主控
19-05-27 08:18
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
用跳转指令,直接跳到结束位置,程序不执行了,它不就暂停了?
19-05-27 08:22