主题:控制线断有什么好的预防方法

点击:1259 回复:25

附件 IMG_4260.jpg
一般情况都是断了,运行出现异常问题才检查发现断的。
19-05-24 15:52
我们都是检测电流,用霍尔传感器电气元件
19-05-24 18:25
你这种用针式冷压端子
19-05-24 18:40
加针式冷接端子好点,如果控制线平时不移动,你这个断了可能就是线太小了……
19-05-24 19:36
用粗一点的线,并在冷接端子头套上热收缩管。
19-05-24 20:21
剥线时不要断线
19-05-24 20:46
最简单直接的方案是使用品质优良的线才,合格的安装工艺
19-05-24 20:56
我发现单股硬线比较容易断。多股的相对好一些。
19-05-24 21:43
加针式冷压端子就不会了
19-05-25 08:07
附件 针式冷压端子.jpg
照相技术问题,没能看清,其实已经采用针式冷压端子,就是端头断!
19-05-25 11:00