登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB ACS800变频器故障
点击:4112 回复:10
楼主
管理
15040519085
跪求哪位老师给解释一下ABB ACS800-04P 0260-3出现故障INV OVERTEMP是怎么回事,该怎么处理?先谢谢了
19-05-23 19:22
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
先看下参数里面温度再说
19-05-23 19:38
2楼
编辑
引用
管理
15040519085
谢谢您,怎么查看,第一次接触,还不熟悉,
19-05-23 19:41
3楼
编辑
引用
管理
15040519085
谢谢您,怎么查看,第一次接触,还不熟悉,
19-05-23 19:43
4楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
看说明书啊,1组参数里面!你风扇到底转还是没转?
19-05-23 19:50
5楼
编辑
引用
管理
15040519085
风扇是转的,方向也对
19-05-23 19:53
6楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
上电就跳?启动跳?运行过程中跳?不管哪个时候跳能进参数就看下监控温度
19-05-23 19:55
7楼
编辑
引用
管理
15040519085
好的,谢谢您
19-05-23 20:00
8楼
编辑
引用
管理
goldage
不是超温保护故障么
19-05-23 21:23
9楼
编辑
引用
管理
zcd207
过热了,清洁保养
19-05-24 10:03