主题:二次加压设备

点击:631 回复:6

一拖三变频器,其中一台泵出问题了,通电不转或者转速小发热量大,摸起来有七八十度的手感,现求个方法可以调节只让其他两台泵轮转,出问题的停下来维修,等修好重新再让三台泵轮转,现在的办法是轮转到问题泵没了水压,变频器显示满负荷,泵不转或转速很低,整套设备断电过一会重新通电启动,会轮转到另外两台泵的其中一台后正常供水,也就是变频器断电后再通电自动轮转另外的泵,这样不定时轮转到问题泵则没了水压,对就是不定时的,而且变频器断电后再通电也是随机轮转,也会继续运转问题泵,那么再断电通电,如此反复,,,问题描述就是这样,我并不完全懂变频器的线路,只会进入代码通过计算公式调高调低压力,频率来维持设备常规运行,随后我会发变频器的图,希望老师傅能帮帮我。万分感激!
19-05-15 23:28
不知道你是怎么控制的,发个图片吧。
19-05-17 17:37
变频器都满负载运转,你的电机还转速慢?不跳闸保护?
19-05-17 21:26

引用 goldage 在 2019/5/17 21:26:11 发言【内容省略】

没有跳闸,变频器显示满载,电机听声音看压力是转速慢甚至是停转状态,照片尽快放出来
19-05-20 06:49

引用 qdgaoser 在 2019/5/17 17:37:47 发言【内容省略】

变频器控制电机保持水压恒压,很快会发照片
19-05-20 06:52
变频器是不是不能长时间低频运行
19-05-20 11:24
说一个方法,你可以试一下,把控制这台故障水泵接触器的电源,接到按顺序启动故障泵之后的水泵的接触器的控制电源上。