主题:一台普通的三相电机,使用变频器~~~~~~

点击:1973 回复:25

一台变频器驱动的没有独立风扇的普通三相电动机,在多少频率运行而不超电机绝缘温度。
19-05-15 12:57
这个根据实际情况吧!比如你的负载和连续使用时间……我一般设定下限为15hz……
19-05-15 13:35
这个主要是看电流。
19-05-15 13:40
没风扇?还是没有他冷却风扇,有自冷却风扇?如果前者,根本没戏,如果是后者,35Hz以上即可。但是非变频器电机的绝缘等级必须F级以上为好。
19-05-15 13:50
1楼说得对,根据经验15HZ左右比较合理!前提是环境温度,还有工艺!如果长时间保持低速运行,还是搞主动散热吧!
19-05-15 15:03
根据我实际的使用情况,普通循环水泵电机将变频器的频率调至25~30Hz长期运行,电机温度等均正常。
19-05-15 16:08
楼主看你的电机绝缘等级
19-05-15 16:40

引用 qq2994216177 在 2019/5/15 13:35:12 发言【内容省略】

15Hz,,,您是用在轻负载上吗?!
19-05-15 18:22
来个简单的,统计下低频运行时间多长!现在这个天气,一两天烧不了电机,抽空摸下温度,随时调整!如果做恒压供水,你调个15——20HZ差不多,然后开休眠!
19-05-15 18:45

引用 AlsacePMuhLG 在 2019/5/15 18:45:51 发言【内容省略】

您这不是连续工作制运行啊~~~~~~
19-05-15 18:52

上一页下一页