主题:(讨论)非标自动化设备需不需装漏电保护器

点击:5193 回复:31

观点1.需要安装,为了人身安全,必须要装。但是要装合格的漏电保护器,非标自动化设备,里面有电机之类的,属于重载启动。
观点2.不需要安装漏电保护器,会造成经常跳闸,设备没法用。但是需要加装地线,必须还是合格的地线,接地保护。
这是我最近安装调试设备,厂家电工问我,我们设备需不需要安装漏报。
我就这样回答的他
不;知道怎么样。
19-05-15 08:15
必须装,安全第一
19-05-15 08:29
 我的观点是不需要装漏电保护来作为主回路元件,但是可以利用泄漏电流检测器件来进行信号反馈从而在控制上对人身进行保护。
19-05-15 08:32

引用 965528555 在 2019/5/15 8:32:16 发言【内容省略】

方便详细说明一下吗,例如给个图例。
分享一下
19-05-15 08:34

引用 alan3 在 2019/5/15 8:29:06 发言【内容省略】

不要用必须,首先要了解一下,厂区配电是不是零地共用的,如果是还真不能装。
19-05-15 08:40
零地共用的很少很少了把,我们设备都是加的,之前有机台漏加,短路后把客户车间都弄跳闸了。
19-05-15 08:55
还是跟设备厂区的供电系统来分吧,建议是不装,零地分开,就地接地线等多重防护
19-05-15 09:03
都要安装,尽最大能力保障人的安全
有外壳漏电可能的设备,上一级加漏电,要用30mA 的
如果是特殊有漏电流的设备,选300mA的
供电是零地共用的,设备这头零线要接到PEN上,同时外壳要可靠接地 安装到接地镀锌铁排(绝对不允许PEN和设备外壳连接)
最后修改:2019/5/15 9:15:05
19-05-15 09:04
设备如果没安装漏电保护,客户配电就要求安装了,政府部门来安全检查的时候就要求你安装漏电断路器,我单位小配电箱三p加n的漏电断路器下面有用单相插座的,单相还要求你另外加……
19-05-15 09:17

引用 qq362176248 在 2019/5/15 8:40:57 发言【内容省略】

必须装,安全第一  配电零地共用的,设备零线要接到PEN上,设备外壳要就近接地
你可能不会用漏电开关,漏电的PE端子是接到设备地上的
如果外壳不漏电,220v电通过PEN流走,如果外壳漏电,电流通过外壳流入大地,漏电检测到电流跳闸
有些老板就是为了省钱,不加漏电,找些理由忽悠不懂技术的客户,还真能忽悠住
最后修改:2019/5/15 9:59:58
19-05-15 09:18