主题:变频器内部接触器坏了

点击:2946 回复:24

一台55KW变频器缺相导致的内部接触器线圈损坏,本来想换上就行,谁知道问了一大圈没有现货
附件 1.jpg
附件 2.jpg
标定400V 50HZ/400-440V 60HZ,到处都找不到一样的,请问用380V的代替行不行?
19-05-14 13:50
这个在变频器里面? 感觉就是普通的接触器。
19-05-14 14:32
是不是台湾正频的驱动里的,线圈电压一样就行,切换直流母线限流电阻的。
19-05-14 14:54

引用 18002767052 在 2019/5/14 14:54:45 发言【内容省略】

出口接了个电抗器,是HULING牌的
19-05-14 15:57
380的也能用,如果是50HZ的电源。
19-05-14 16:18

引用 卢学斌 在 2019/5/14 16:18:27 发言【内容省略】

问题是:如果变频器调速至60HZ,有没有影响呢?
19-05-14 16:22
有卖的,我就买过!某宝上一堆,1,2天就到!国内使用就用380,50HZ啊
19-05-14 16:25
变频器的输出和你供电频率无关
19-05-14 16:55
这是台湾的标法;
19-05-14 18:14
主要看规格适当和控制电压适应范围。
19-05-14 20:35