登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ABB变频器接线图问题

点击:6978 回复:12

第一张是我的图,第二张是网图,第三张是手册图。我的图这样设计对吗。我能像ABB的软启动器一样,给他加一个中间继电器来控制吗
19-05-13 12:57
附件 QQ图片20190513125242.jpg
附件 QQ图片20190513125332.jpg
附件 QQ图片20190513125350.jpg
19-05-13 12:58
楼主,你DI1和DI2并起来是啥意思?不会报错还是咋的?
19-05-13 13:24
控制端子合闸接线方式应该是取决于ACS510变频器应用宏的选择
变频器输出主回路有点疑问:楼主画的原理图中,主回路输出怎么还需要用到接触器呢?
19-05-13 13:24
正向启动,反向启动,可以使用中继控制的,但需要两个中继分别控制正转,反转
19-05-13 13:25
进线U1,V1,W1;出线U2,V2,W2
如果是标准宏,基本控制接线没问题。如果是其它宏就不行了。
不同的宏对应的接法有稍微的差别,我用的如下的是“手/自动宏”。如下图:
附件 微信图片_20190513132159.jpg
同时还有其它各种宏供参考:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
附件 8.jpg
最后修改:2019/5/13 13:33:01
19-05-13 13:26
采用了软启动器,软启动的时候不让电流流到变频器
19-05-13 13:30
我用的是三菱的模拟输出模块。应该怎么给变频器接线,我应该也不使用正转反转。PFC控制宏
最后修改:2019/5/13 13:39:35
19-05-13 13:38
附件 QQ图片20190513125242.jpg
这样呢
19-05-13 13:42
参照PFC宏说明,DI2必须要和+24V接通的,否则变频器不会工作。
DI4,DI5的联锁请根据需要输入。DI1只是手动控制,DI6根据PFC启动/停止。
请参照说明,PFC宏没用过,只是看简单的宏说明给你的意见。
19-05-13 15:36

上一页下一页

工控新闻