登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大晚上放炮了
点击:1116 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
正在运转中的电机突然跳闸,接触器粘。打开电机接线盒,惨不忍睹。三相短路。
最后修改:
2019/5/12 22:27:57
19-05-12 22:26
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
19-05-12 22:27
2楼
编辑
引用
管理
goldage
电机里面短路相当厉害啊
19-05-12 22:53
3楼
编辑
引用
管理
450767466
环境有点恶劣吧
19-05-12 22:55
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
角接,用的硬芯线做接线柱的跳线,线路凌乱,有可能是接触不良产生高温,导致绝缘损坏,相间电缆放炮。
19-05-12 23:09
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是粉尘引起的
19-05-13 07:27
6楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
三相短路最危险,安全第一啊。
19-05-13 07:39
7楼
编辑
引用
管理
mandriva
有几条线绝缘层老化的厉害,怕是从来没有拆过这个盖子看吧,估计是接线柱螺母未锁紧接触不良产生高温所致
19-05-13 08:07
8楼
编辑
引用
管理
yinguiyao
这是设计选型的问题造成
保护断路器电流选大了 短路保护时间太长
最好用变频器吧,能很好的保护好电机
19-05-13 08:19
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
接线盒内短路比较严重,是否之前已有缺陷,比如可导电异物、发热严重、或绝缘损坏等。
19-05-13 08:43
上一页
下一页
工控新闻
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
皮尔磁:读懂安全防护锁定
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
更多新闻资讯