很早的数码显示,就是靠移位来实现的.
怎么作用到变频器的要看连接.
怎么操作设置?说明书没有?应该是移位或者功能选数码显示,用+/-调节数据,然后确认修改.
19-05-08 10:45
貌似碰到过这款;
这个就是操作面板,只是开发时多了些功能;
19-05-08 11:17
没有说明书,没有面板,关健是变频器没有品牌,根据他的型号去查尽然没有型号一致的变频器MODEL:H2200A01D5K_1_5V
19-05-08 11:53
H2200A01D5K 就这个而言是众辰变频器的型号。后缀就不知道了。
最后修改:2019/5/8 13:43:41
19-05-08 13:39
用个单片机跟变频器通信就可以实现;
之前做过跟台达变频器通信的单片机+LCD12864显示;
19-05-08 22:49
厂家配套的外接面板,选配件,原厂配件,外人很难自己搞的吧。
19-05-09 00:46
将原来面板的信号线和这款信号线对应上应该能用,
19-08-13 11:51
这个应该是原厂的东西,外面的人根本没有办法搞的,这个板子走的是内部协议,并不是标准的MODBUS协议,不过也有另外一种可能,那就是找变频器厂家订制内部协议,硬件再自己搞。
19-12-02 20:15