主题:急急急,台达PLC怎么才能把K804变成8.04

点击:1237 回复:14

台达PLC怎么才能把K804变成8.04,并且显示在昆仑通泰触摸屏上???求各位大师赐教
19-05-07 14:22
附件 IMG_20190423_204333.jpg
19-05-07 14:23
如果是触摸屏上显示的话,在昆仑通态触摸屏设备通道那里增加线性变换处理就行了(通道处理选择类型⑤,如0-10000对应0-100)
19-05-07 14:36
数学函数可以不?除以100
19-05-07 14:40
转成浮点后除以100就好了呀,屏幕上数据类型设置为浮点,两位小数位
19-05-07 14:43
附件 微信截图_20190507144646.jpg
建议楼主考虑在触摸屏上进行处理,不要考虑PLC
19-05-07 14:50
触摸屏不识别D800里面的数据,
19-05-07 14:59

引用 宽容UjGufnDG 在 2019/5/7 14:59:55 发言【内容省略】

那就换个地址。或者做成浮点数。
19-05-07 15:27
感谢各位楼主鼎力相助,问题还是解决不了804变成8.04在触摸屏中显示出来
19-05-07 15:36

引用 宽容UjGufnDG 在 2019/5/7 15:36:29 发言【内容省略】

你是要在程序中把804转换为8.04浮点数后显示到触摸屏上还是在触摸屏上通过比例转换显示为8.04?