主题:请教各位大神,松下PLC怎么跟腾辉温控器MODBUS通讯读取数值,谢谢

点击:1704 回复:26

引用 小生有礼 在 2019/5/7 17:08:42 发言【内容省略】

温控器站号不应该设置为0,应该设置为1~99
PLC中的站号指的是PLC作为从站时自己的站号,此站号和温控器站号无关
PLC程序中设置的温控器站号是在145和146指令中设置的
19-05-07 17:25
已经把温控器地址改成1了,但是这样还是读不到啥东西呀...
附件 1557221279(1).jpg
19-05-07 17:28

引用 小生有礼 在 2019/5/7 17:28:55 发言【内容省略】

你要去看看145和146指令的执行条件!并不是单纯用一个常开点来驱动它!
19-05-07 17:34
附件 1557225244(1).jpg
我看手册就是这样一条指令的...表情
19-05-07 18:35

引用 小生有礼 在 2019/5/7 18:35:05 发言【内容省略】

要加指令运行操作标志位的!
19-05-07 20:04
附件 1557232440(1).jpg
为啥不会置ON的呢表情
19-05-07 20:34
232转485的转接头,并联上PLC通讯口,温控器。
先用串口助手发内容,温控器正常反应在调试PLC程序。电脑串口助手也可以监控PLC发出的代码
这个是我调试变频器的截图:
附件 C8@L_8E$RD4N8HU$`WH9XDK.jpg
19-05-07 20:34
谢谢,这个软件在哪下载的
19-05-07 20:39
百度随便下载的,软件上面有名字,这种工具很多,大同小异
19-05-07 20:42

引用 小生有礼 在 2019/5/7 11:08:12 发言【内容省略】

楼主问题解决了吗?
19-05-12 00:32