点击:1367 回复:15

如果是电压短时间会低一点的,估计是供电系统的容量小,有其他电机启动拖低电压,这个只能想办法增容或合理分配启动,处理问题的关键点在于找出故障点
19-04-30 21:38
看看变频器报欠压时直流电压是多少呀。
19-04-30 22:56
变压器闪跳的故障信息是什么?不了解你的进线是什么方式,高压侧供电线路距离。
19-05-01 03:25
首先不是变频器问题,因为不是所有变频器报警,个别的报警,在就是确实会出现电压低,最低的时候350,变压已经增加容量,新添了一台变压器,现在是这个电机已工作灯都开始闪,电压不稳定起来,电业局那边过来的电也不稳定,
19-05-04 21:13
既然确定了供电局过来的电都不稳定那就只有两种办法。
1)让供电部门检查线路究竟是哪个厂的负载变化大,还是某一固定时间段变化大?
2)增加稳压电源。
19-05-05 13:28
我们工厂每年冬季总会出现闪跳,前几天变压器的万能断路器没跳,车间很多变频器跳了,闪跳也就2秒左右,设备不能立马启动,报废许多产品。
21-01-08 19:38