主题:对变频节能的困惑

点击:3692 回复:19

我同意你对变频器用在空调上的说法,但不完全同意变频器用在风机上的观点。如果你用的风机有闸板,并且闸板不是经常处于完全打开的状态,或者风量经常需要调整,那使用变频器节能的效果就非常明显。我所在的厂使用变频器的数量很多,有4000台左右。而老板不相信单从计算出来的节能效果。在新的地方使用变频器时都要求先做实验,我们在风机上做的实验最多,具体做法是(尽管知道不是很科学的):在同等功率(22KW)几乎同等使用条件下,一台使用变频器而另一台不使用变频器,在两台电机上加上电度表,(不是在变频器之后)每8小时记录一次数据,实验一直做了半年时间,结果发现使用变频器的电机用电58000度,不使用变频器的电机用电近90000度。所以节能是很明显的。况且,使用变频器对电机的好处很多,这些大家都知道。
05-08-18 22:16
变频不节能!看看他的工作原理!
05-08-19 22:55
4000台变频器?
------是否太多!
22KW几乎同等使用条件下,实验一直做了半年时间,结果发现使用变频器的电机用电58000度,不使用变频器的电机用电近90000度?
------我可以准确告诉阁下,你的实验完全不科学:你的
电度表能计量谐波功率?计量时是否排除功率因数的干扰?风机的工况调整完全不合理(负荷率95%,超过正常设计17.6%).是否进行双向比较?
况且,使用变频器对电机的好处很多?------增加了就地补偿!=4千乏电容(100元)在40HZ以下时试试看,电机马上升温,结果是坏处很多!
强烈建议采用我公司的恒流节能技术.节能更多.费用更少.可靠性更高.
05-08-20 02:45
4000台变频器
大家就没有兴趣顶一下?
05-08-20 16:51
14楼说的哪是什么呢?
05-08-27 22:17
该用户被锁定!
05-08-28 01:34
风机启动是大马拉小车,变频启动就能用合适的电机来带风机,这样实现了节能。
05-09-05 21:23
变频器可以根据负荷来输出功率,达到节能效果.但对电网输入的谐波产生大量无功.
05-09-05 22:13
到底节能吗?我还是没明白呀
05-09-12 09:55

引用 cjdm 在 2005-8-27 22:17:00 发言【内容省略】

恒流节能,就是不改变流量的意思.
提高设备效率,就可以.
在中央空调系统中,实现50-85%节能率的,非常多.
详细,请参考我的:全民参与共同建设节约型社会
05-09-17 22:44