登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U-MT的PLC多变频同步控制,谁能给个思路?

点击:3609 回复:44

以下是模拟输出电压示例,你想怎么定义,就怎么定义。
我有点不太明白你的意思,难道这一次调好了4台电机的比例速度,运行中还在不断的变化?
附件 截图.jpg
最后修改:2019/4/16 21:24:15
19-04-16 21:23
对,调好了比例,在运行中,还会要微调,因为材料的曲线不是线性的,会因为温度变化,出现张力的变化,这时就需要来微调单个的变频,来使张力达到工艺要求,微调之后,这时每个变频的比例又不同了,又要按照这个微调好的比例再升降速
最后修改:2019/4/16 21:30:07
19-04-16 21:29
你没看见变频有两个模拟量输入口吗?你可以其中一个口接受上位变频的电压信号,而另一口可以作为自己的速度微量调节,两个口的电压可以按你的需要进行比例相乘,也可以相加,也可以……反正全都根据你的需要。
附件 截图.jpg
附件 截图2.jpg
最后修改:2019/4/16 21:53:22
19-04-16 21:50
谢谢。我试试
19-04-16 22:12
楼主的方案硬件配置有点贵,楼主可以考虑海为的PLC用脉冲端口控制,这样写程序相对更简单,如果不用PLC也可以,紫日的变频器有个型号可以通讯同步运行,只要你在变频器上设置好同步比例就可以,不用写程序,都是简单的数据设置
19-04-16 22:26
4个电机可以都设为从动轴(虚拟一个主轴),或者一个电机为主轴其余为从动轴,在没有张力检测或者其它反馈的情况下同步,你给每个从动轴设置一个比例,然后用主轴的速度*该从动轴的比例就得到该从动轴的速度了,这个比例精度可能要你做到0.01单位
19-04-17 08:14
我只能你表达到这样了。
附件 2019-04-17_081757.jpg
附件 2019-04-17_081912.jpg
19-04-17 08:20
两种方法均可以。
第一种,虚拟主轴在PLC里做,4个实轴分别按各自比例计算给定转速,去控制自己的电机;
第二种,主轴转速实际值作为3个从轴的转速给定,三个从轴按各自的速度比例在变频器里做好计算。这样,只要主轴转速变,3个从轴的转速就按各自的比例变化运行。
第一种,以PLC为计算给定输出;第二种,没PLC的计算工作,一切改变都是自动完成的。只需提前做好了3个从动装置的给定值规格化设置就OK了。
19-04-17 09:21
 哈哈,楼上的回答,没有一个人明白楼主的意思。也可能是楼主表达不太直白,也可能是楼上各位没有仔细看帖。论仔细看帖的重要性
   其实楼主这个问题不关变频器的事。主要是控制。
   我知道怎么控制,但不方便公开。请见谅。楼主自己好好想想,A,B,C,D四个人同时开车,各自的车速有一定比例关系,但是呢,A是总管,想快点他就踩油门,控制结果是其他几个看见他快了也要同时快,而B想慢点,就踩刹车,然后A再快点,B得按新的比例快。想到了就好解决。
最后修改:2019/4/17 11:43:54
19-04-17 11:28
实际上就是1台总控,其余3台比例随动,总控的1台用一个电位器,将其信号通过电位器输入到其余3台,(也可以通过主控变频的模拟量输出口)其余的比例随动3台,都装有电位器,用于二次精细调整。
不过比例随动的3台需要将上位变频的信号加大一点(0-10V正常对应50HZ,增大的话就设为60HZ),不然的话,3个电位器调整只能降速,不可增速。
某些品牌的变频有2个模拟量入口,用2个口调节速度波动小。其中一个口接受上位(总控)变频的电压信号,而另一口可以作为自己的速度微量调节,两个口的电压可以按你的需要进行比例相乘,也可以相加,也可以……反正全都根据你的需要。
最后修改:2019/4/17 12:42:54
19-04-17 12:40

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯