登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:双电控启动电磁阀在急停是状态(讨论)

点击:3769 回复:32

引用 蜀中之首 在 2019/4/10 21:04:03 发言【内容省略】

高手在民间啊!工艺要求急停按钮后,电磁阀在自由状态,也就是电磁阀的两个线圈同时复位,然后气缸实现自由状态
19-04-11 06:45
那就按工艺要求好了
19-04-11 08:10
双控阀还分中封和中泄两种把,我们一般用中封阀,断电保值断电的位置,急停所有线圈断电,气缸保持在当前位置,然后统一复位
19-04-11 08:33
电磁阀的选型也很重要
19-04-11 08:42
急停的操作,叫我都不会用复位指令,直接把急停放在输出线圈的前面最保险
19-04-11 08:46
电磁阀要选三位的,如果固定不动,选三位中封电磁阀
如果想能手动推动,选三位中通电磁阀
19-04-11 08:53
这样要求肯定用第2个程序啦,没得讨论
只是阀要选对,或按那位网友说的用2个单阀。
19-04-11 10:08

引用 alan3 在 2019/4/11 8:33:35 发言【内容省略】

你们是什么设备
19-04-11 19:54

引用 yejingmao 在 2019/4/11 8:42:40 发言【内容省略】

电磁阀选型,我不操心,机械负责
19-04-11 19:55
以下是德国设备上的气路,气路图上的梭阀,画法与国内不太一样,但原理一样,其效果与带中封的双电控差不多,气缸可以任意位置悬停。
附件 截图.jpg
19-04-11 20:10

上一页 下一页