主题:求助vfd-L变频器模拟量无法控制频率和启停
点击:2858 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
面板V I的开关看下是不是在V的位置上;
另外参数设置更改后断电重新送电生效再试;
19-04-06 20:08
11楼
编辑
引用
管理
yhdmt5678
问题已解决,设置了您所说的瞬停再启动设置,又换了个模拟通道后问题得以解决,谢谢您。
再问一下:可否根据某一自动变化的数值(如压差传感器测得的值),变频器的频率也随之自动变化?两者变化的对应关系由我预设好, 列如:当压差传感器测得的数据为20pa时,变频器频率自动变化为40hz, 30pa时为50hz
19-04-06 20:56
12楼
编辑
引用
管理
yhdmt5678
谢谢您,问题已经解决,换了个模拟通道和变频器的断电再启动设置就好了。
19-04-06 20:58
13楼
编辑
引用
管理
goldage
设置都准确的话,就要检查变频器的运转条件是否都满足啊,运转指令,模拟量是否接线反了
19-04-06 21:06
14楼
编辑
引用
管理
yhdmt5678
嗯,没设置好参数和模拟量通道,现已经解决,谢谢啦
19-04-06 21:16