主题:FX3U PLC使用FX3U-16CCL-M扩展远程I/O,RX RY地址如何分配?
点击:7574 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
jcl01
各位大神,FX3U PLC使用FX3U-16CCL-M扩展远程I/O,用软件设置可以实现数据链接,但RX RY地址如何分配?软件内不能指定,如果要实现输入输出,需要用到FROM和TO读写BFM吗?本人新手,这个问题实在搞不定,谁有程序例子发我一份学习一下,万分感谢!
19-03-24 11:26
1楼
编辑
引用
管理
jcl01
各位大神,FX3U PLC使用FX3U-16CCL-M扩展远程I/O,用软件设置可以实现数据链接,但RX RY地址如何分配?软件内不能指定,如果要实现输入输出,需要用到FROM和TO读写BFM吗?可否实现和Q系列一样的自动刷新映射,编程时远程输入输出相当于本地I/O一样的方便用法?本人新手,这个问题实在搞不定,谁有程序例子发我一份学习一下,万分感谢!
19-03-24 11:35
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
要通过FROM/TO指令读写缓冲区的,这个模块三菱有提供用户手册,里面有程序例子。
19-03-24 12:19
3楼
编辑
引用
管理
jcl01
如果要读缓冲区,编程就比Q系列麻烦多了吧。。
19-03-24 14:07
4楼
编辑
引用
管理
jcl01
是这个手册吧?谢谢
19-03-24 14:10
5楼
编辑
引用
管理
jcl01
用户手册
19-03-24 14:12
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
是上面的手册,Q的是方便可以用软件设置刷新数据,但是FX的还不可以。
19-03-24 14:17
7楼
编辑
引用
管理
jcl01
谢谢,32D,32T都可以用了,但是16DT模块的输出还是没有,输入正常,我也是按手册缓冲存储器一览表中远程输出(RY)*2的#352~#383 的原则排列地址的,16DT为第3号站,按原则应当为U0\356,但是就是没有输出,U0\357也试过了,都不行,再请教您一下,这是什么原因呢?
19-03-25 00:19
8楼
编辑
引用
管理
jcl01
19-03-25 00:24
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
3号站,远程输入输出混合模块,那对应的356-357,输出对应的是357。
最后修改:
2019/3/26 11:12:51
19-03-26 11:12