引用 qq362176248 在 2019/3/16 21:24:10 发言【内容省略】

去年用了大约有十几万元的德力西电气件明显感觉其质量有待于提高,目前还不能与正泰电气相比。
19-03-17 06:16

引用 ycwmjw 在 2019/3/16 21:11:20 发言【内容省略】

我也是同样控制开水器,用德力西的25A的用几个月就坏,连续两个,都是缺相,后来换上正泰的,一年多了还没出现问题,额定电流十多A,这质量也太不靠谱了。
19-03-17 07:40
换大的会不会过烧也不起短路效果?
19-03-17 08:01
德力西的不行,质量不如正泰的。
19-03-17 09:48
红色那边工作一会,缺相了。应该是触点问题
19-03-17 10:34
即使用这样的断路器,最好也大一个档位!
19-03-17 11:37
换个额定电流大点的,正规品牌的,用的时间会长。
19-03-17 11:41
用微断漏电系列开关来保护热水器类阻性负载时保护电流要大1-2倍左右,如220伏3千瓦时,电流应该接近14安最小要用40安漏电开关,如果是3相3千瓦最高用3P+N40安的,我在黑龙江旅游学院食堂施工时就出现这种情况,4个3P+N32A漏电开关负载就是3千瓦电蒸锅相电流14安,缺相,最后全坏了,换成3P40A开关取消了漏电部分,根据以往经验最后分析认为,目前
包括施耐德产品在内微断系列开关特别是漏电系列都要大于额定电流1-2倍,才行。
最后修改:2019/3/17 15:36:29
19-03-17 15:34
楼主选型没问题吧?
19-03-17 17:01
换一个品牌吧