主题:三菱2N PLC上的PEOG灯闪亮
点击:2015 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
logo1979
三菱2N PLC上的PEOG灯闪亮,能连上通讯,就是没法读出,写入。提示PLC网卡故障故障代码431E,什么意思,还能修吗
最后修改:
2019/2/25 15:24:05
19-02-25 15:20
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电池还有电没;程序有备份点PLC存储器清除,如果能执行可能还有救;
19-02-25 15:36
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
先关机,把PLC 的电池放下电。。再装上试试看!有时候PLC内部会有错误故障。。
19-02-25 15:38
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
你有没有原程序
19-02-25 15:44
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
基本上是废了。能修复的可能性很小。
19-02-25 15:58
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
是编程软件提示错误,截图看下,这个PLC读写程序和网卡等没直接关系的。
19-02-25 17:22
6楼
编辑
引用
管理
goldage
PLC应该没问题,但是你没有源程序的话只能自己重做了,这个现象,程序清空后是可以使用,反正是死马当活马医,试一下复位也无妨,有时候复位一下也会自己好了,2N的问题各种各样
19-02-25 20:50
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
有可能是硬件坏了,这个PLC有网卡?
19-02-25 21:44
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
硬件故障可能性较大
19-02-25 22:22
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
谢谢ZCMY 版主就是电池没电了,换新电池后出的PEOG灯闪烁毛病,按照你说的办法,PLC好了。谢谢