引用 windstone 在 2019/2/25 15:53:13 发言【内容省略】

应该没问题哈
19-02-25 17:02
白天正常,晚上有问题,是不是电压或负载的原因
19-02-25 18:54
控制器设置里面有一个投入编码  相当于选择一种投切策略,具体你要打电话问控制器厂家 会告诉你这么设置
19-02-25 19:09
我也觉得是控制器的问题
19-02-25 20:20
如果控制器正常,建议检查一下电流传感器和接线
19-02-25 20:40
检测一下晚上的电压是不是高。与设定的电压值比较一下。
19-02-25 22:32
我这里也有这个现象,让老大换控制器不批,我手动补了。
19-02-26 08:43
楼主的原因有没找到?还是一直维持这样?
19-02-26 09:27
楼主,我也想知道你后来处理的怎么样?好了没?
19-02-26 22:39

引用 yutianhe95 在 2019/2/26 9:27:59 发言【内容省略】

近期连续几天情况尚好,继续观察中;若就此正常,可能是电网电压之类的问题。

情况大致如下:
今年1月中第一台出现情况,春节前曾连续反复几次,此时第二台无异常。
2月10日,凌晨电网短暂失压后,上午送低压,发觉第二台异常,并当天试送几次未能正常,断开其控制电源后离开(转换开关置“停”位置);此时第一台正常。
2月13日上午,又间断将第二台试投几次,仍不能投入;后来,虽控制器显示的是“乱码”(如A之类的),但保持在“自动”位置,下午5点前去看,却又可以了。
2月14日上午,第二台异常,试投,可。
在2月20号去看,第一台异常(再次投入后正常)、第二台尚可。
2月25日、2月26日观察,两台无异常。

谢谢各位的回复!
19-02-27 08:08