主题:T1计时到,Q0.1为啥自锁不了,宕机了
点击:1634 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
jint
引用
mp1220
在 2019/2/24 16:13:16 发言
【内容省略】
C版说:这是因为定时器异步更新导致;
所以,西门子工程师不会用定时器自复位;
19-03-01 10:34
11楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
理论上可以,实践通过不了。
可以采用置位和复位指令编辑。
19-03-02 13:51