主题:电脑编程软件也会出问题,调出程序一半梯形图,一半语句指令表

点击:1309 回复:18

这个是正常的,大型的PLC都是混合在一起的,还有功能块。
19-02-23 19:43

引用 hnhyczj 在 2019/2/23 19:43:50 发言【内容省略】

请问能不能全部统一转梯形图呢?怎样转?求指教,谢谢您!
19-02-24 14:44
这个不手动切割语句表,是转不了的,只要有一个以上的逻辑串就转不了
19-02-24 14:59
怎样切割呢?求指教
19-02-24 16:03
这是正常的程序
19-02-24 16:52
知道是正常程序,但不知道能不能统一起来,因为语句指令表程序不好监控
19-02-24 16:54

引用 m13642735011 在 2019/2/24 16:54:01 发言【内容省略】

混合编程是西门子软件的卖点之一,你竟然让西门子统一起来?
另外,监控应该更多的依赖VAT,也就是变量表进行监控。
Good Luck~
19-02-25 09:35

引用 m13642735011 在 2019/2/24 16:03:29 发言【内容省略】

在前面的回帖中我已经说过如何分割了。
请注意:
1、分割前必须确认语句表的指令梯形图是否支持,例如在早期软件中,梯形图不支持间接寻址,因此这类指令是无法转换为梯形图的。
2、梯形图必须一个网络段只能有一组输入,一组输出,无法在一个网络内实现多组独立输出。
如果早先程序如下图:
附件 workpicture1.jpg
那么请根据梯形图规则进行分割:
附件 workpicture2.jpg
分割后程序可以正确显示。
附件 workpicture3.jpg
Good Luck~
19-02-25 09:42
谢谢您了,我懂了,楼上的师傅。
19-02-25 10:51