主题:三菱FX3UC批量传送
点击:2088 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
三菱FX3UC批量传送指令BMOV只能传送16位的数,32位的怎么批量传送,用哪个指令?求教!
19-02-21 18:04
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
32位指令,一般来说都前加D,所以这个指令前面应该就是DBMOV了。我也没有看手册或者说是很少用三菱,错了也别怪。
19-02-21 18:52
2楼
编辑
引用
管理
wenpian
BMOV只能存16位寄存器
19-02-21 19:41
3楼
编辑
引用
管理
hr5878
没有这个指令,我试过了,输不进去
19-02-21 20:26
4楼
编辑
引用
管理
hr5878
32位的怎么批量输入?
19-02-21 20:27
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没有这种指令的;
19-02-21 20:50
6楼
编辑
引用
管理
pqsh
32位就多传一倍就是。
19-02-21 22:31
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
比如说传D10 D12两个32位,那么就从D10开始传4个就好了
19-02-21 23:08
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
32位的看成两个16位的传送就是了
19-02-22 08:28
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
只是传送的数量多几个不就行了
19-02-22 08:32