主题:今天控制柜差点起火
点击:2399 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
看来主要是电池质量问题
19-02-19 14:28
11楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个肯定看出来的了。
19-02-19 19:49
12楼
编辑
引用
管理
fywsch
赔偿是不可能的,我们是他们的代理商。感觉还是一分钱一分货的问题。
19-02-19 19:52
13楼
编辑
引用
管理
fywsch
唉,这组电动松闸装置不是一般的差,损坏率太高了。
19-02-19 19:55
14楼
编辑
引用
管理
goldage
还好没有明火,有明火整个柜估计就麻烦大了
19-02-19 21:37
15楼
编辑
引用
管理
465010287
做这个柜子,一定要注意安全,需经过培训,才能上岗才能去
19-02-19 22:16
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
幸好及时发现,日常检查非常重要。隐患猛于虎
19-02-19 22:24
17楼
编辑
引用
管理
MFDXT
没有出大事就是最好,对安全这根弦,对得到足够的重视,
19-02-19 23:07
18楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我遇到过控制变压器故障烧掉导致周边端子排的线全部遭殃的事。
厂家捣鼓了3天才全部恢复!
19-02-20 08:15
19楼
编辑
引用
管理
电工班长
侥幸,幸亏发现及时并做断电处理。由此可见巡检的重要性。