三菱PLC的一个基板上可以组两个不同的网吗?
也就是一个基板上放两个通讯模块(QJ61BT11N)
比如:一个通讯模块控制三个远程设备站,
   另一个通讯模块控制四个远程设备站。
19-02-18 14:02
应该是可以的~
19-02-18 14:18
可以的,你在PLC编程软件 PLC参数 下面的CC-LINK参数中,可以看到,最多可以放置8个QJ61BT11N。
19-02-18 15:17
一个通讯模块控制三个远程设备站,
另一个通讯模块控制四个远程设备站。
这样组网有些浪费,一个主站模块就可以带这么多站的。
附件 4.jpg
附件 5.jpg
19-02-18 15:25
感谢你的回答。
由于长时间没接触了,有点忘了。
我只是假设是这个情况。
19-02-18 16:04
恩恩谢谢。
19-02-18 16:05
两个QJ61BT11,可以一个做主站,一个做本地站
19-02-19 09:32

引用 lizhengchao 在 2019/2/19 9:32:20 发言【内容省略】

楼主的意思是两个都要做主站。
19-02-19 10:16

引用 fumz78 在 2019/2/19 10:16:43 发言【内容省略】

可以都做主站,也可以一主一从
附件 未命.jpg
附件 未命名.jpg
19-02-19 13:24
3#的答案正确啊,2个QJ61BT11完全没问题,而且放两个还浪费了表情