主题:威纶通触摸屏怎么做文字输入
点击:25856 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
542188416
想搞一个备注,触摸屏可以输入文字的,不知道要怎么做
19-02-18 13:33
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
好像在官网上有个教程,自己做键盘,把需要的字做在键盘上,很局限,不能像输入法那样。
19-02-18 13:36
2楼
编辑
引用
管理
542188416
输字母都行,现在问题是我不会做那个框,不知道在哪
19-02-18 13:40
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
输入字母可以啊,只做一个字符元件输入框,键盘选60或61
19-02-18 13:47
4楼
编辑
引用
管理
542188416
今天我试了 只能写入一个字 你的怎么是12个字
19-02-18 13:53
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
点开设备后面的设置,在里面设置
19-02-18 14:15
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不是做中文输入的话不难。
19-02-18 14:41
7楼
编辑
引用
管理
542188416
再问个问题,怎么用宏指令读取PLC数据寄存器的数值,我想做的是当DT2000=1时把 LB1的数据传送到LB10 这个我要怎么做
19-02-18 18:24
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
macro_command main()
short c,d
GetData(d, "Local HMI", rW, 50, 1)
GetData(c, "Local HMI", LB, 1, 1)
if d==1 then
SetData(c, "Local HMI", LB, 10, 1)
end if
end macro_command
当RW50=1时,LB1状态传输给LB10.
19-02-19 08:27
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
在使用中还没有这么弄过,不过在这里又学了一招。
最后修改:
2019/2/19 10:03:51
19-02-19 10:03