主题:康沃15千瓦变频器报Er17是哪里的问题?查了几天了
点击:1059 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1031306650
康沃15千瓦变频器报Er17是哪里的问题?查了几天了
19-02-16 17:04
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是电流检测故障呀?
19-02-18 21:37
2楼
编辑
引用
管理
guqguang
Er. 17 电流检测错误 1. 电流检测器件或电路损坏 2. 辅助电源有问题
向厂家寻求服务
19-02-19 15:39
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个报警是什么意思?万用表测量的相关过程呢?
想得到网友的帮助必须把贴子写详细一点
19-02-20 23:02
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
电流检查保护,用霍尔的替换试试,用光偶的查电路。
19-02-23 11:00
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
通病,霍尔或者电源!