主题:康沃15千瓦变频器报Er17是哪里的问题?查了几天了

点击:1059 回复:5

康沃15千瓦变频器报Er17是哪里的问题?查了几天了
19-02-16 17:04
是不是电流检测故障呀?
19-02-18 21:37
Er. 17 电流检测错误 1. 电流检测器件或电路损坏   2. 辅助电源有问题
向厂家寻求服务
19-02-19 15:39
这个报警是什么意思?万用表测量的相关过程呢?
想得到网友的帮助必须把贴子写详细一点
19-02-20 23:02
电流检查保护,用霍尔的替换试试,用光偶的查电路。
19-02-23 11:00
通病,霍尔或者电源!