主题:龙门吊主钩不升不降
点击:2764 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
这台龙门吊的主钩使用的共久的调压调速控制器。
检查,屏幕显示,上升和下降的指令正常,制动器指令没有输出,相应的抱闸控制接触器k7没有吸合。
一级加速,二级加速,也没有输出。
也没有控制器的电路板可更换。
不知道问题会出在哪里了。
19-02-14 18:39
1楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
共久的板不便宜啊
19-02-14 18:59
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
可能某个信号没满足,不许松闸
19-02-14 20:25
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是建立力矩不够?
19-02-14 21:12
4楼
编辑
引用
管理
1240368017
应该顺着接触器没有吸和这条线索查。
19-02-15 14:55
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是不是上升限位开关接触不良。
19-02-15 22:10
6楼
编辑
引用
管理
电工班长
应该是定子调压调速器自身故障,有条件的话代换试试。
19-02-16 08:56
7楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
下降也是这样的,电路设计的限位有继电器。接限位的继电器都在吸合状态。
19-02-16 09:48
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
测一下信号给没给过去啊!
19-02-16 11:11
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种问题应该在现场自己查。从操作的起点一直往下查。要根据图纸的原理和工作流程查。很快就能找到故障点的。